樓主  發表于: 2012-12-16 20:47
我們廠里有臺老機器,控制柜上有3個電流表,機器開起來了電流表在50A左右,這臺機器上有電機,加熱管,我想問的是 我能不能理解成這臺機器大概有25KW?就一般情況下一個KW是2A怎么樣算?這是電壓380的時候。  如果是220V 我能不能也可以這么理解??謝謝
jiangzhuang
大家共同學習嘛!這樣菜鳥也可以變老鳥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 391 點
下載積分: 1147 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-01-01
最后登錄: 2024-10-24
查看jiangzhuang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-16 20:55
1000/380≈2安
1000/220怎么會是2A了