廠里的整平機的變頻器燒掉,同事換了一個新的,結果是打到自動能用,自動是用邦納的超聲波感應器給出信號。但是打到手動擋的時候,正反轉就是不動,變頻器顯示正反轉的切換就是頻率顯示是00.00 。設置按照供貨商給的數據設置。我把線路檢查了一遍沒什么問題,覺得還是參數的設置有問題。就開始對參數進行查看修改。下面跟大家分享一下
變頻器所接的線是
ACM-模擬控制信號共同端
ACI-模擬電流頻率指令
MI1-多功能輸入選擇一
DCM-數字控制信號共同端
FWD-正轉
REV-反轉
先對變頻器的使用做一下介紹
變頻器第一個是自動使用,超聲波給啟動信號 和正轉信號 ,沒有反轉,頻率是最大頻率60 HZ
第二個就是手動使用,按鈕信號,正反轉全有,頻率20HZ 就是這個地方出的問題
第三個就是控制面板上的JOG寸動 出廠設置 6HZ 這個不需要調整的
變頻器采用的SINK模式 也就是所有的輸入信號都是低電平的。
ACM直接接到負號線上
第一個自動頻率是有超聲波給的信號(低電平)接入ACI 根據手冊查看ACI是模擬電流頻率指令范圍是4-20mA 超聲波的電流好像是16mA
輸出的頻率是最大頻率也就是01-00設置的頻率 我們使用的是60 這個自己可以隨便的設置也可以是50或者40 但是不要超過最大頻率 還要對02-00 第一頻率指令來源設定 我們使用的是ACI所以根據參數手冊設定為 02:由外部端子ACI輸入仿真信號DC 4-20mA控制 由于正反轉也是由外部設置的 所以02-01 第一運轉指令來源設定 02可以查看手冊
第二個頻率也就是問題點 ,采用的是DCM-MI1給出頻率啟動信號 正反轉是DCM-FWD DCM-REV 我們查看MI1的功能 是多功能輸入選擇 查看手冊04-04一直到04-09都是多功能輸入 每一個都有37個選項 當我查看這個參數時發現是00:無功能 ,想到既然用這個點肯定是不會無功能 下面的指令分別時
01 多段速1
02多段速2
03多段速3
04多段速4
下面指令就不在羅列 手冊上有
肯定是用到的多段速功能
所以我設置為01
然后在查看所有跟多段速有關的參數
查到 05-00 第一段頻率設定 當然后面對應的十五個全是段速的頻率設定
打開一看這個參數時00.00 正好對應了上面的情況 就是有正反裝 和頻率的信號 但是就是不轉 ,因為頻率設置為零 怎么會轉呢 ?
就把這個設置為20.00 。然后手動 就正常運轉了 顯示的頻率也是20.00.
當然我們還可以擴展 用到下面的幾個多功能輸入MI2 MI3 MI4 設置好對應的參數 這個根據個人愛好隨機組合。當然我們也可以對變頻器進行多段數的設定 可以使用五六個不同頻率段數。擴展功能。
最后還要說一下第一加減速時間的設定 01-09 01-10 設置 時間不宜太短 容易過載 我一般設置在6
希望對大家有幫助
[ 此帖被wanggang在2012-12-16 02:42重新編輯 ]