各位大蝦好!
我這有臺設備,前段時間突然有個動作不對了,其他動作全部正常,PLC上輸出端一個接電磁閥的觸點一直有輸出不會斷電,然后我就跟其他一樣的設備調換了PLC,確認是PLC的那個觸點一直有輸出導致的,初步懷疑PLC的那個觸點損壞,之后我就想把程序修改一下,換一個觸點,但是PLC程序有密碼,因為設備程序我有備份,當時也就沒想找解密軟件解密,直接就強制清除PLC程序和密碼了,當我把備份的程序上傳至PLC后,在上傳完后,就顯示有PLC運算錯誤,無法從PORG轉到RUN,請問這個PLC是不是已經損壞?謝謝