heyue
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 308 點
下載積分: 10692 分
在線時間: 76(小時)
注冊時間: 2012-09-21
最后登錄: 2019-03-23
查看heyue的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-12 22:11
三菱PLC,本來好好的,想給PLC重新灌程序,編程線插在電腦USB上之后,我送電給PLC,PLC就沒有反映了,什么顯示都沒有了,如果先給PLC上電,再插上電腦USB接口就沒事,迷糊?墒沁@次,我編程線插在PLC上,電腦這邊沒有插我就送電,PLC還是沒反映了,放段時間有時又可以用,但是想用的時候又沒有放映了,已經兩個這樣了,郁悶呀,不知是什么原因,沒有24V輸出,數字電筆測量是110V,萬用表測量是沒有任何輸出的,怎么才能修好........FX2N,我沒接地
[ 此帖被heyue在2012-12-13 21:47重新編輯 ]
客居他鄉
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 362 個
工控威望: 456 點
下載積分: 1117 分
在線時間: 146(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2023-03-28
查看客居他鄉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 22:53
換條USB線看看.
樓主留言:
感謝!