請教各位大哥:我一臺設備使用三臺直流電機,一個300PLC-2DP的,一個MP277 KEY‘ 的觸摸屏,設備使用中一臺電機劃環處打了一次火,報了故障,操作人員斷電后又開機,調速器響了,我拆開調速器測量有兩個可控硅壞掉,我更換了兩個新的,開機后電機能轉,但是負荷大了不行,電機一轉一停的,后來檢查新的可控硅不能用,后換了兩個國產的,國產的G K和進口的G K兩個插頭正好相反,換完后上電一開,只聽一聲巨響,調速器直接爆了,苦比啊,打開一看,共六個模塊,當時拆下三個,他們安裝的時候把位置調換了,NND,問了兩個都說是原來的順序,炸了一看不是,G  K插反了,量了一下又是兩個模塊壞了,又更換了倆個,再送電,完蛋了,連顯示都沒有了,只能買個新的調速器了,買來后用原來的通訊板子,其他都是新的,調好調速器的參數,但是和PLC通訊不上,是不是還要重新組態才能連上阿,請教各位指點下
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-12 14:26
就是用原來的通訊板子,DC驅動器里面的參數,也要正確設置才可以的。