erqiang80
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 13 個
工控威望: 135 點
下載積分: 486 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-12-10
最后登錄: 2023-02-27
查看erqiang80的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-12-10 21:12
最近再研究三菱Q系列PLC發現好多指令都沒有見過,特來此論套請教,還請高手支教。

LD:SM400=[MOV  K4  D4091]
                 =[MOV  H405  D4092]
                 =[MOV  K4000   D4093]
                 =[MOV  K64  D4094]
LD:SM410=[GP.RIRD  U4  D4090  D4000   M7800]

另外還有一些很奇怪的指令  比如[*p    d2306  k2   z4] 最后為什么是Z4
還有:用W1005.4或D200.5做常開常閉或線圈?
還有:[rst  z18]做線圈。Z怎么也能做線圈呢?
還有:[mov  k0  k1m1011]這個又是什么傳送指令?
還有:用B20直接做輸出線圈或常開常閉觸點?

很是疑惑,還請高手幫忙。
xzg278163271
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1629 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-10-30
最后登錄: 2013-01-31
查看xzg278163271的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-11 15:16
最近也在看q 系列的 東西 有很多也不是明白  新手解答 對錯樓下評論
SM400 常閉點
SM401常開點
SM410 0.1s 時鐘
MOV  K4  D4091  移動  沒什么說的
k1m1011  尋址的方式   k1m1011== m1011  m1012  m1013  m1014
例如   K1X0  ==     X0  X1   X2   X3        K4M0 ==   M0   M1   M2 ~~~~  M15
D5Z0   如果Z0=K5   則   D5Z0==D10