樓主  發表于: 2012-12-10 09:13
我公司一條流水生產線準備搬遷到新廠區,這條生產線功率較大,有五路供電,可新廠區的變壓器容量不夠,準備啟用另一臺變壓器,可另一臺變壓器單獨給生產線供電容量也不夠,計劃用一臺變壓器給生產線的二路供電,另一臺變壓器給生產線的另外三路供電,這樣可行嗎?(兩臺變壓器不能并聯運行)
otlyp
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 1803 點
下載積分: 25197 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2009-04-23
最后登錄: 2022-01-20
查看otlyp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-11 19:03
技術的問題到是可解決,但供電部門有相關的規定是禁止在同一樓的樓層同時用兩臺變壓器供電!