如果用三個接觸器做星三角起動控制,KM1是主接觸器,KM2為三角型,KM3為星型,熱繼電器應加在哪個接觸器上,熱繼應選多少A的呢,就拿15KW的電機為例,額定電流是32A。
困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 821 個
工控威望: 908 點
下載積分: 7032 分
在線時間: 1620(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2024-11-05
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-10 15:06
圖片:
直接上圖,熱繼電器電流,整定為電機額定電流的一半。