ENCO M1700 D810 K7怎么解釋
希望各位多多指教
litung
臺灣-李同在
級別: VIP會員
精華主題: 2 篇
發帖數量: 577 個
工控威望: 3224 點
下載積分: 14494 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2009-06-06
最后登錄: 2024-11-16
查看litung的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-07 10:57
補充說明:
那樣的話,會造成PLC的操作錯誤。
ENCO指令有限制條件的,就是不能有OFF的狀態。

所以說明要改成如下:
M1701~M1827  OFF 且 M1700  ON 時 D810=0;