樓主  發表于: 2012-12-03 21:19
我這有臺機器三菱PLC+信捷溫度模塊+維綸觸摸屏進行控制,但是最近幾個月在屏上溫度顯示0或者從大數變小,就是不正常顯示。這種情況是在開機運行時出現,停機顯示正常。但是還有幾臺相同機器就不出現,懷疑觸摸屏與PLC通訊線有問題,換掉試一下不行,模塊測溫傳感器線換掉不行,模塊換也不行。哪位遇到過請幫忙提個解決辦法。
xtl123925
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 175 個
工控威望: 439 點
下載積分: 842 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2007-06-19
最后登錄: 2024-12-10
查看xtl123925的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-07 21:37
回復晚了,最后查出信捷溫度模塊有問題,通過三菱485通訊板指示燈發現的,F(xiàn)在信捷溫度模塊停產了,沒辦法用三菱的兩塊溫度模塊代替了。