單位零線帶電 和機殼(地)接觸時有輕微火花 并導致漏電開關動作 測量相線及零線間電壓正常 請教原因 謝謝
pc5036
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 521 點
下載積分: 10572 分
在線時間: 272(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-07-10
查看pc5036的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-12-07 22:35
零線接地當然跳漏電保護器,零線的電阻大了點,上面有個十幾二十伏的電壓