樓主  發表于: 2008-05-26 21:58
我用VB做了個簡單的寫加速時間到變頻器,該變頻器支持MODBUS RTU協議。但是發送指令后,232/485模塊的指示燈都沒有閃爍,變頻器也沒有反應。發送后,PC端也沒有接受到任何字符。后來 用 串口調試助手發送相應的16進制字符到變頻器,現象一樣,沒有任何反應。我選用的是"9600,n,8,1"變頻器相關參數也按照說明設置過了。發送字節中CRC校驗值絕對沒有問題。不知問題出到哪里了。 看到該變頻器說明書上CRC格式 低字節在前,高位字節在后。但是也看到有的格式為高字節在前,我是按說明書上發送的。      現在就是沒有反應,不知道問題出在哪里。 請高手給予指點。感激萬分!
dzb813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dzb813的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-05-30 10:02
用串口調試助手發送相應的16進制字符到變頻器
還是沒問題的話,我覺得你首先查看硬件有沒有問題:232轉485,通信線,接線方式----
然后確定通信發送的字符是否正常:協議,通訊速率等,CRC可以顛倒的嘗試一下,在沒通之前,我建議一直用串口測試程序來測試,可以先嘗試讀取參數,這樣不影響變頻的工作狀態----

祝你 好運吧!  
dzb813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dzb813的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2008-05-30 10:04
還有,別只用一個串口測試程序,如果這個測試程序有點問題,你就郁悶了
我上次遇到過奇,偶校驗顛倒的情況---
dzb813
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看dzb813的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2008-06-12 15:27
檢查硬件,再拿個485-232到變頻器那邊,并聯起來,就知道你數據有沒有發送過去了
232-485連發送的燈都不閃,肯定接線不正確