想用一個變頻器帶兩個電機,兩個電機是不同時啟動的,想問下大家變頻器應該怎么選型?是兩個電機之和?還是選較大的那個?
zhtzht20
工程余料 三菱變頻器,PLC模塊,費斯托電磁閥
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 305 個
工控威望: 336 點
下載積分: 717 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2009-09-20
最后登錄: 2016-09-10
查看zhtzht20的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-12-01 12:24
變頻器選兩臺馬達總功率之和,兩臺馬達同樣用接觸器帶熱繼電器控制 ,接觸器上端就接變頻器的輸出端,,相當于把變頻器看成一臺變頻電源使用,如果不清楚,可以加我QQ 99067982,我有接線圖紙,和電氣原理圖