monkeykinghy
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 425 點
下載積分: 2476 分
在線時間: 139(小時)
注冊時間: 2009-04-14
最后登錄: 2024-01-03
查看monkeykinghy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-29 10:56
請問一下 我用 s7-300與s7-200 mpi通訊 將紅圈中Qb0 換成mb10 后 s7-200中mb10中怎么沒變化呢?  謝謝!

  



  
a3114120
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 113 點
下載積分: 1139 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2012-04-02
最后登錄: 2016-06-17
查看a3114120的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-30 14:06
寫到200的Q存儲區里面用QB0就可以  如果寫入V存儲區 要寫成DB1.DBXa.b BYTE c這樣的any數據格式 其中a的數字就是V存儲器的起始地址 比如DB1.DBX100.0 BYTE16 就是寫入VB100~VB115 然后你在傳送到M存儲區里面
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(monkeykinghy) 感謝!