627549563
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 222 點
下載積分: 10344 分
在線時間: 40(小時)
注冊時間: 2012-04-21
最后登錄: 2016-06-17
查看627549563的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-23 08:01
三菱GX Developer 梯形圖邏輯測試中,為什么有的IO強制ON不了
yiwei125
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 68 個
工控威望: 418 點
下載積分: 3574 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2010-08-02
最后登錄: 2024-06-15
查看yiwei125的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-01-06 20:59
簡單問題
1.如果你是使用OUT 指令 那就要不用測試了 你強制的時候線圈會ON 但是掃描掃下一個周期的時候 你的OUT指令前面如果還是斷開狀態 那就線圈自然會斷開
2.如果你使用功能指令(SET)之類的 就沒以上狀況 你需要檢查程序中有無OUT指令 有無RST或其他功能指令接通