matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 736 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-22 16:16
固態繼電器輸入端沒有驅動時,輸出端交流負載燈泡就亮,只是比正常時暗,有什么辦法解決嗎?是不是負載不好接燈泡。
330209
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 596 點
下載積分: 1784 分
在線時間: 365(小時)
注冊時間: 2009-11-14
最后登錄: 2024-09-24
查看330209的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-23 08:36
外部供電質量不好的情況下,SSR有可能出現漏電的情況,即使驅動側沒導通,輸出側就已經導通了,建議換SSR
人的一生最要緊的只有幾步.尤其當你年輕的時候。