zhouguocheng
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 259 點
下載積分: 587 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2010-06-12
最后登錄: 2024-12-18
查看zhouguocheng的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-20 22:00
     現在我遇到相當頭痛的問題,希望高手,或者解決過這種問題的同志幫我支個招。
abb變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾,abb變頻器和臺達dvp32es的485通訊干擾,ab變頻器和歐姆龍cp1e的485通訊干擾。具體現象就是歐姆龍cp1e的通訊指示燈不是正常的閃爍(有的不帶負載,能正常通訊,帶上負載通訊指示燈偶爾出現中斷,plc寄存器的數據不正常,但變頻器數據是正常的。有的就更嚴重了,把負載斷路器拔掉,運行變頻器也出現通訊是有時無現象)
堅士人
心動就要行動
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 453 個
工控威望: 561 點
下載積分: 18483 分
在線時間: 367(小時)
注冊時間: 2009-10-08
最后登錄: 2025-01-07
查看堅士人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 08:16
注意電機線的排布.電機大電流是對通訊干擾主要原因,其次是通訊線屏蔽有沒作好,接地了嗎?