fxm800810369
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 21 個
工控威望: 152 點
下載積分: 1118 分
在線時間: 20(小時)
注冊時間: 2012-05-20
最后登錄: 2019-11-23
查看fxm800810369的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-20 20:15
各位達人
  最近,遇到個關于急停按鈕的問題。
  公司買了臺新部件,有個急停接口,用一個根短線短接了。能正常使用。
  現在有一個設備  已經在三菱plc上   x1和com 接了一個急停按鈕   我想用這個急停按鈕 同時也作用在新部件上。

于是 直接把新部件上的短接線拔掉,直接拉2跟線 接在了 plc的   x1和com 上。 結果是 能實現按下急停,2個設備同時處于急停狀態。

但我 想不通的是,為什么能實現??

如圖·

  
我在想 plc的x1和com 為什么沒有通過 新部件構成回路,這樣在按下急停按鈕后,plc內部依然通過外部紅線構成回路,程序中的x1依然得電中。

我想 問題的關鍵 就是 我沒弄清 新部件的急停接口 到底是怎么樣一個結構。

請高手  幫幫忙 解答下  
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-21 09:00
別想的太復雜,急停就是這么簡單!
樓主留言:
嘿嘿,因?yàn)槭切率,怕出故障所以想多問問?br />我就是擔心這樣做 ,以后對設備產生故障隱患。
因?我自己也覺得這樣做不妥,但卻又能實現自己的當初的設想。   覺得很疑惑