739797334
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 139 點
下載積分: 571 分
在線時間: 54(小時)
注冊時間: 2012-04-10
最后登錄: 2017-03-21
查看739797334的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-19 22:38
如題,我用一個松下MSD系列的伺服驅動器和一臺工控機的ACC2410板I/O口連接,當我只用伺服驅動器的PUSL+、PUSL-、SIGN+、SIGN-、ALM、COIN、READY、對應接工控機I/O的相應接口,SEV-ON直接接GND的時候,電機可以驅動。但是當我把編碼器的線接上去時,再試機,電機不動了。后來我直接重新接線,首先接PUSL+、PUSL-、SIGN+、SIGN-、SEV-ON接到對應的工控機上面的端口,這時奇怪的 事情出現了,當我點動電機,有時候只動一下,再點時就不動了。然后把插頭拆除重新插,有時驅動器又能連續驅動電機,剛開始以為通信好了,然后我就把伺服電機的編碼器的線接到ACC2410的插頭上去時,再試機又不行了。檢查了好多遍,而且又重新焊了N遍同樣的問題還是存在。我覺得接線沒有問題,因為我另一條線是沒有這種問題出現的,而且這兩條線的接法都是一樣的都是我自己焊的。等著救命啊,明天就要匯報工作了。在線求助啊。有兩個驅動器,用這條有問題的線接兩個驅動器都不行,用另一條線接,兩個驅動器都能驅動。而且驅動器參數是一樣的。
[ 此帖被739797334在2012-11-20 18:02重新編輯 ]
lba1218
天天學習,天天進步。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 149 個
工控威望: 231 點
下載積分: 2094 分
在線時間: 456(小時)
注冊時間: 2009-11-12
最后登錄: 2024-12-21
查看lba1218的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-20 21:02
那你用萬用表好好測下你那有條線,看有問題沒?
樓主留言:
測了,沒有短路的。