本公司有很多驅動器,它的型號是MR-J2S-A,它有一種通病,就是E9報警,而且每次都是在機器停止關電一段時間之后重新開機發生的。根據它的報警解除方法,就是關電,再開電,故障依舊。它的伺服電源與伺服控制電源沒有同步,請同行指點,是內部伺服器哪一個電路環節出了問題。我們的接線方式是伺服電源與伺服控制電源是同時接通的,而且伺服器內部的SON信號也是同時接通的。
daizhi
一師一地一時一法
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 1470 個
工控威望: 1376 點
下載積分: 3900 分
在線時間: 2976(小時)
注冊時間: 2007-05-31
最后登錄: 2023-11-27
查看daizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-14 16:44
可能是電路老化導致電容沖電緩慢,形成電路上的時序差,建議SON延時ON