gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-13 11:54
我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。
PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。
請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A
中國工控
學習
級別: VIP會員
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 662 點
下載積分: 2137 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2007-07-16
最后登錄: 2024-12-18
查看中國工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 19:57
你的電機能支持80HZ厲害 厲害 ,你這不是在調試,你是在玩命!!搞工控的不是想怎么搞就怎么搞,隨便搞可不行,要理論聯系實際,不懂就不要動手,一托3 ,你先拆除2個試試+
樓主留言:
一對一,當然行,不能一拖多就沒意義。三菱的怎么就行呢?普通電機上100HZ都行