我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。
PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。
請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-20 16:19
這種情況我們也試過,有一臺變頻器一拖N。

我把我們之前的經驗講出來給你聽聽,看能不能對你有什么幫助。

1.在一拖n的情況下,盡量不使用矢量控制和轉矩控制,建議用控制精度較低的V/F模式或者標量模式大幅度減少故障概率。

2.因為之前本身是風機,那么應該不會變頻電機了。固建議頻率不要超過50HZ太多,否則對一般電機有很大傷害。到80HZ產生機械振動是正,F(xiàn)象。。。試想用一臺奇瑞QQ拖著一卡車的水泥,你說QQ能不抖么。

3.調試前,看看試一試能不能進行自整定~~

匯川個人覺得國產里面已經很不錯了。