gaogaiga
新會是全廣東工資最低。
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 817 個
工控威望: 870 點
下載積分: 8842 分
在線時間: 777(小時)
注冊時間: 2008-02-21
最后登錄: 2024-11-19
查看gaogaiga的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-13 11:54
我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。
PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。
請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A
格林
我聽到了花開的聲音,也看到了花落的結局.
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 3371 點
下載積分: 1557 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2011-06-08
最后登錄: 2024-12-21
查看格林的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-03-14 21:43
風機并不是頻率越大風量越大,離心風機通常是按照50HZ的頻率設計的,有一點提升的空間。由于葉片傾斜的角度,超過最大設計轉速風量不但不增加,反而會減小。還有葉輪和軸承的震動這些問題隨之而來。一般風機由50HZ增加到60HZ沒什么問題,超過60HZ就沒什么提升的空間了。