我廠某生產線有多臺風機2.2KW,全天開,不生產時不能停但不需要全速開,于是試著加變頻控制,電柜空間有限,使用一臺大變頻拖3臺風機,開始時用三菱F700的7.5KW的變頻拖3臺,可調,50HZ時和工頻一樣;想省錢和支持國貨,再用一臺匯川MD280的11GB/15PB的變頻器帶這3臺風機,但風量怎么也達不到工頻和用三菱時的風量,一直調到80HZ了,風量還上不去,而且機械震動很大。
PS:用三菱時的震動也比工頻時大一點,2、30HZ時也是,不過不嚴重,可接受。
請教各位,為什么有上面的現象呢?匯川的真的比三菱差這么多?電機參數里設置6.6KW,電流12A
15833804996
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 118 點
下載積分: 27453 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-05-20
最后登錄: 2024-08-18
查看15833804996的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-15 21:18
我也學習一下