樓主  發表于: 2012-11-12 22:24
現在歐姆龍的CH1H要用485和三菱的E740變頻器通信,CP1H如何設置通信,要求是 9600  8  1  E   ,在編程軟件的設置是這樣設置的,在指令是可以用RXD 和 TXD 來做通信指令,還是使用 A640.00 來發送數據呢?  在手冊上看到是用指令,可是查到和英威騰變頻器的例子是用A640.00來發送,可是我用兩種方法,檢測到端口都無數據發出,求助有用過的人如何通信。
變頻器中心放卷,可以穩定達到280M/分鐘線速度.
全伺服衛生巾、尿褲、護墊機機器項目合作,承接多功能衛生巾中包機制造,尿褲垛碼機制造
QQ:84818626
電話:18923140420
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 18:47
RXD TXD是自由口通訊,英威騰變頻器的例子好像是MODBUS,A640.00是MODBUS發送位,485通訊要買個模塊
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-13 19:44
編程手冊上沒有,在操作手冊上,6章,手冊無法上傳,去下
jx_einstein
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 868 個
工控威望: 1047 點
下載積分: 2421 分
在線時間: 860(小時)
注冊時間: 2010-01-09
最后登錄: 2024-08-05
查看jx_einstein的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-11-13 19:50
485通訊用CIF-11選件板,232通訊有的PLC帶了有的沒帶,沒有就用CIF-01選件板或模塊