mynamrgujian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 75 個
工控威望: 222 點
下載積分: 788 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-03-25
最后登錄: 2022-11-30
查看mynamrgujian的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 22:04
  我們這邊有1組遠程CC-LInk模塊 用了150米的延長線。但是因為開始買的線 比較次  可能是屏蔽不好老是有干擾什么的模塊一直有1到2個 在報錯。之后買了1跟三菱的線白色的,(原裝的是棕色的)。用這個 新買的線去接模塊就通訊不上,后面對線進行了測電阻和搖表搖絕緣和通電都沒什么問題。最神奇的是在整個系統中,我將這個 白色的線只接1頭的(另1頭空著)那遠程的模塊就會全部報警比之前的還嚴重。最后我無奈了,把這根白線的一頭光著。另1頭只接1根DB,也會出現報警。知道最后換了原裝的線(棕色的)就好了。打電話給三菱的技術,他告訴我干了15年沒遇到過這種問題。就3根線,怎么會就不行。
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 806 個
工控威望: 1041 點
下載積分: 2550 分
在線時間: 483(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-11-07
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-16 14:05
引用
引用第8樓hzhcdy于2012-11-16 10:52發表的  :
很多時候原裝跟仿制是有區別的!只是國情如此,
原裝賣得貴是有道理的!很多情況遠程模塊燒了都是用了國產線的原因

有那么嚴重么
以前我用過1.5公里的線,以電流環的方式通訊,用的是RVVP4*0.75的屏蔽線,也沒發覺有什么不妥嗎
關鍵是通訊速率和距離,線盡量用同樣的線
150米實在不算什么,我們以前在高配變電所里也是用RVVP的普通屏蔽線,485用的也很好