adidas
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 203 個
工控威望: 331 點
下載積分: 1381 分
在線時間: 299(小時)
注冊時間: 2008-01-09
最后登錄: 2024-10-28
查看adidas的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 19:01
現場從一斷路器上接了個三相臨時電A,B,C,又從該斷路器旁的漏電斷路器N端取了N線,這樣拼湊成個三相四線電源給下端控制柜供電,接通后,漏電斷路器跳閘,拆掉外接線后測控制柜內A,B,C 三相之間以及與N線之間阻值,除AB之間是3MΩ之外,其他都是無窮大,重新接上A,B,C三相電(未接N線),測得ABC三相之間電壓平衡都在400V左右,但測A相與控制柜內N線之間為9V,測B相與控制柜內N線之間為400V,測C相與控制柜內N線之間為400V,求解問題在哪里?還要怎么查?
guo4285
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 295 點
下載積分: 5144 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2006-11-05
最后登錄: 2021-03-14
查看guo4285的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 08:20
1.零線應從漏電斷路器上引出。否則三相負荷不平衡時,零線有電流;漏電保護器的原理就是流出和流入的電流差不大于漏電保護電流。否則就跳。
2.因N 線未正常接,N線的電位與A相同;所以會有AN電壓9V,BN電壓400V,CN電壓400V的現象。
不知有用否?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(adidas) 感謝幫助,謝謝