樓主  發表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
雪峰
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 200 個
工控威望: 5653 點
下載積分: 70802 分
在線時間: 343(小時)
注冊時間: 2011-08-30
最后登錄: 2024-11-15
查看雪峰的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-13 22:31
發現問題先從自己身上找,不要輕易否定別人。自己改了,問題就解決了別人就無話可說,同時也可驗自己的判斷。