fuznzen
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 287 個
工控威望: 4872 點
下載積分: 1503 分
在線時間: 797(小時)
注冊時間: 2012-06-10
最后登錄: 2014-09-27
查看fuznzen的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-12 10:55
    到外地安裝調試一臺新設備,單步手動一切正常。但自動時,“上升、下降”、、“自動旋轉”就不能正常工作了。后發現電工是將變頻調速電機線和接近開關的線共管所至的,PLC的輸入受到干擾(有關輸入點燈暗閃亮)。叫其單獨引變頻電機線至電機 ,電工就是不愿改,硬說是我的程序有問題。很難說服。你們遇到這種事是如何處理的?
sunsongfang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 265 個
工控威望: 383 點
下載積分: 30260 分
在線時間: 172(小時)
注冊時間: 2010-09-01
最后登錄: 2023-04-19
查看sunsongfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-14 10:38
樓上說的也不少了,你敢肯定你的程序沒毛病嗎?覺得自己很牛不是?那就用樓上的師傅說的試試再說,別一張口就說電工的事;如果電工照你的做了,故障照舊你怎么收場?
我也給中級工\高級工當過技能鑒定的評委,告訴你,大多是狗屁!
干這個行當應該一輩子虛懷若谷,我們總有低級的不明白的東西,多問不丟人,多做不吃虧.從實干中積累經驗得到知識.也許是干擾的問題,也許你下一次遇到同樣的情況就不一定是干擾的問題.
[ 此帖被sunsongfang在2012-11-14 10:49重新編輯 ]