要求完成一個時間段的控制,需要時間繼電器來實現,有一個攪拌泵,要求它工作2小時后,停止一小時,再工作2小時這樣一直循環下去。本來很簡單的一個動作,后來用時間繼電器做了,不能實現,調試結果是這樣的:工作2小時候停止了,再等一個小時后兩個時間繼電器一直在搶動作,不停的動作,讓我實在是想不通,在PLC上電路圖一樣能夠實現的,用時間繼電器不知怎樣解決這個問題,用PLC代價又太大.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(靜芳) 神馬都是浮云。
  • 下載積分:+1(1712131502) 你夠傲哦,不理我
  • 困難像彈簧,你強它就弱,你弱它就強!
    heyue
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 175 個
    工控威望: 308 點
    下載積分: 10692 分
    在線時間: 76(小時)
    注冊時間: 2012-09-21
    最后登錄: 2019-03-23
    查看heyue的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-11-08 18:47
    用第一個時間繼電器作為輸出控制水泵,第二個時間繼電器作為停止時間,讓第一個時間繼電器的控制電源竄在第二個時間繼電器的常閉觸頭上,實現反鎖,相當于只要第二個時間繼電器一工作,第一個時間繼電器就強制斷電,不工作了,第一個時間繼電器延時時間到,延時觸電閉合,延時觸電作為第二個時間繼電器的啟動電源,加個繼電器實現自鎖,一直給第二個時間繼電器電源 ,在自鎖繼電器的自鎖電路中加入一個小繼電器,自鎖電路竄在小繼電器常閉上,小繼電器的供電由第二個時間繼電器的延時觸點供給,實現延時時間一到就自動停止,停止之后第一個時間繼電器又開始工作,實現循環,當然第一個時間繼電器是要接啟動,停止電路的,這個就不用說了吧。我不知道說得對不對,就當是參考一下