suiyuan666
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 735 個
工控威望: 1390 點
下載積分: 4944 分
在線時間: 745(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2024-12-06
查看suiyuan666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-07 18:56
大家好,請教一下三菱PLC如何記錄接近開關導通時的時間呀?即接近開關導通一次PLC就記錄下當時的北京時間呀。是否需要配合觸摸屏呀,我想通過查詢每次開關的導通時間來監督操作員是否有違規操作。請大家指點迷津。謝謝!
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好常回家園 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-07 19:33
只要PLC有實時鐘就可實現,利用接近開關的上升脈沖,把當前時間送入數據區,同時指針加一,使下次保存地址推后一個。
要查詢顯示就要觸摸屏了。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2025-01-05
查看znz43的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-11-08 09:41
要保存數據就要占用內存數據區,每條記錄需要的字數乘以要記錄的條數就是需占用的數據區大小。所以能記錄的條數都是有限度的,無論你用PLC存儲還是觸摸屏歷史記錄存儲,這正是編程員要考慮的問題。
至于存儲滿了怎么辦?你有兩個選擇,1-停止采樣;2-沖掉最早的記錄。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。