zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-11-07 10:36
中央空調系統中采集回水溫度通過PID控制室內溫度,對于PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋這樣在變頻器里怎么設置好?不能一年改一次參數的,當然不用PID控制用溫控儀表的差動控制可以解決,或者用恒壓控制,但我看到在應用領域有用PID控制的,就想知道他們是怎么控制的,請教大家!
[ 此帖被zczc777在2012-11-07 10:42重新編輯 ]
jonny_jean
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 405 個
工控威望: 557 點
下載積分: 22252 分
在線時間: 634(小時)
注冊時間: 2011-01-02
最后登錄: 2017-03-31
查看jonny_jean的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-05-12 22:07
引用
引用樓主zczc777于2012-11-07 10:36發表的 中央空調系統中采用回水溫度通過PID控制溫度,有個問題? :
中央空調系統中采集回水溫度通過PID控制室內溫度,對于PID控制夏天是正反饋,而冬天確是負反饋這樣在變頻器里怎么設置好?不能一年改一次參數的,當然不用PID控制用溫控儀表的差動控制可以解決,或者用恒壓控制,但我看到在應用領域有用PID控制的,就想知道他們是怎么控制的,請教大家!

PLC內作pid修正跟追捕,試問您PLC內有萬年曆吧所以夏天跟冬天就可以設定運作方案!
                                                您説變頻器內正/反饋 因該是正反轉吧!速度是只有快慢吧!
                                                PID您可以看看相關資料!
                                                如有錯請指正