我用CP1E型PLC,歐姆龍SET/RSET同時控制一個原件程序提示顯示錯誤,請高手指點???不好意思第一次使用歐姆龍
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6766 個
工控威望: 38367 點
下載積分: 2599 分
在線時間: 9497(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-06
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-06 19:37
顯示的不會是錯誤,而是警告,因為對于同一個線圈的二次調用構成了雙線圈,你可以在軟件設定中取消對雙線圈的檢查,也可以無視雙線圈的警告。

或者使用Keep指令來替代Set RSET的組合使用。