最近做一設備,液位傳感器沒選到,要求是垂直安裝在容器上方測水位,開關型或模擬量輸出也行,工作溫度在90度左右,有水汽有結露,有腐蝕劑。已用過超聲波的,但效果不好
也只能用無接觸的。不知道哪位高手用過類似的案例,支個招,小弟先行謝過
auto
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1167 點
下載積分: 2619 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-09-20
最后登錄: 2017-05-11
查看auto的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 09:22
超聲波的結露,很麻煩,要經常去檫檫。不知是什么液體。如果是罐子的話,可以在下面開孔,裝個差壓變送器,5K+。簡單可靠。池子的話可以用導波雷達的,不過價格太貴了要上萬了。