第一次選S7-300的設備,有點不是太明白

現在有個系統輸入輸出大約有200點左右,全是數字量,要求用S7-300系列,需要用到Profibus和其他幾個S7-300的系統通信

請問下用哪款cpu比較合適呢,謝謝
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6767 個
工控威望: 38368 點
下載積分: 2641 分
在線時間: 9498(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-11-07
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-11-05 13:42
選型取決于你的程序的復雜度,并不單以IO點數。

就這點IO點數來看,300系列任何一個系列均可以。