求解答啊
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園?
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2012-11-04 09:49
你提的這個問題從理論上選擇:200KW電機的額定電流I=200÷(1.732×0.38×0.86)=353A,選YJV3*185電纜即可
但是星角啟動一次瞬時沖擊電流約800A左右,二次切換瞬時沖擊電流可達1500-2500A而當你切換到正常工作狀態(tài)下,電機運行的電流取決于負載如果負載很輕,電流會小于353A或者更小