@蟲蟲@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 130 點
下載積分: 617 分
在線時間: 6(小時)
注冊時間: 2012-07-09
最后登錄: 2018-06-23
查看@蟲蟲@的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-25 11:50
今有一起重機遙控器(380V),當我只接電源時遙控器內部繼電器動作正常,但當我把繼電器的常開點串聯到起重機的控制電路上時,遙控器內部繼電器就不能動作。請問這是怎么回事?
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(guo4285) 出來說說怎么處理好的
    @蟲蟲@
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2012-07-09
    最后登錄: 2018-06-23
    查看@蟲蟲@的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2012-10-27 20:37
    遙控器內部繼電器由遙控器自己控制,我只是利用它的一對常開點而已
    @蟲蟲@
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2012-07-09
    最后登錄: 2018-06-23
    查看@蟲蟲@的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2012-10-28 11:55
    兩者是單獨供電
    @蟲蟲@
    級別: 探索解密
    精華主題: 0
    發帖數量: 15 個
    工控威望: 130 點
    下載積分: 617 分
    在線時間: 6(小時)
    注冊時間: 2012-07-09
    最后登錄: 2018-06-23
    查看@蟲蟲@的 主題 / 回貼
    3樓  發表于: 2013-10-12 19:47
    遙控器內部繼電器的線圈也是380V的,我接到接觸器線圈的36V上了