樓主  發表于: 2012-10-24 14:13
各位園友:

變頻器前級是通過一只漏電開關,只要變頻器一工作(帶負荷),漏電開關就掉閘,請教高手,如何解決這個問題,需要加個什么裝置好呢.謝謝.請指教.
windstamp
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 149 點
下載積分: 604 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-10-24
最后登錄: 2014-09-24
查看windstamp的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-24 15:26
是啊,漏電開關基本是用在三相380分散成三組220V的電路上。主要也是保護人體不被打到。變頻器最好還是獨立電源。