請大俠們幫我看看 這是什么原因。。。
PLC有伺服的輸出信號,但伺服沒有動!工業電腦控制伺服,伺服就動了。。。以前設備運行正常,前天的PLC控制線著火了,但已經恢復,而且個個信號都有了,這是什么原因?
zczc777
陽光總在風雨后,烏云上有睛空!珍惜所有的感動每一份希望在你手
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 440 個
工控威望: 593 點
下載積分: 1478 分
在線時間: 238(小時)
注冊時間: 2008-10-25
最后登錄: 2024-02-15
查看zczc777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-26 10:53
通過電腦控制伺服驅動器正常說明電機到驅動器正常,而電腦室通過專用通訊接口通訊,PLC通訊電纜燒過說明有可能驅動器或者PLC控制模塊的通訊部分損壞,建議更換同型號通訊模塊試試