dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-23 08:37
觸點容量為3A的繼電器,能不能直接控制220v CJ20-160A的接觸器,接觸器線圈功率啟動855VA,保持85.5VA,有這方面的經驗的朋友發表一下意見,我想用恒壓供水控制器直接控制160a的接觸器
dengjie99
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 357 點
下載積分: 1640 分
在線時間: 344(小時)
注冊時間: 2008-10-11
最后登錄: 2024-09-21
查看dengjie99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-23 15:03
謝謝樓上各位朋友