matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-17 11:51
圖片:
這個東西進線處有三個接線端,一個接地線,兩個接電源線(其中一個接線端被接地線端遮擋住了,可能從圖片上看不到),兩個電源出線端。我用萬用表交流電壓檔測電源出線端,結果出現強烈電火花,空氣開關跳掉,表筆的筆尖也被燒化了。不明白為什么會這樣.......
chenji85
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 153 點
下載積分: 1197 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-07
最后登錄: 2013-10-20
查看chenji85的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-31 22:33
是電源濾波器的,你測時有強烈火花,產生空氣開關跳閘,證明你測量時有一支萬能表的筆針與兩個端子相碰了,,就短路了