m495603519
forget about me
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 139 個
工控威望: 275 點
下載積分: 800 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-02-25
最后登錄: 2024-05-16
查看m495603519的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-16 15:41
圖片:
各位好!
    最近我們廠有個繞線機的項目,就是把大卷的線纏繞到小卷上去,要求不是很高,請大家幫我想想該怎麼控制
把大卷的銅線均勻的纏繞到小卷上去
[ 此帖被m495603519在2012-10-16 16:53重新編輯 ]
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-16 20:35
要往復雜的方向考慮,一定會比較難,往簡單方向考慮,會易很多,成本也會相差很大,如果是設備廠做這個項目,以應對萬全,一定選復雜全能方向設計,如果非設備行業,往簡單方向設計
--------------------
復雜方向:需要輸入線徑,線模寬度,圈數,長度等等,精密機械配合,否則做出來的也是個四不象,達不到理想的樣子,嚴重時,使項目失敗
簡單的話:變頻器加個編碼器,計數器就差不多了
樓主留言:
你好,我現在有一個HTR-MWR-01-2-SA100的譯碼器和FR-S520E的變頻器,還有FX2N-48MR的PLC,能告訴我具體該怎麼用么?
張平全
為國出力的時候到了
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 955 個
工控威望: 965 點
下載積分: 1895 分
在線時間: 466(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2022-11-19
查看張平全的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-17 19:12
----------------你好,我現在有一個HTR-MWR-01-2-SA100的譯碼器和FR-S520E的變頻器,還有FX2N-48MR的PLC,能告訴我具體該怎麼用么?------------------
1.編碼器是要通過計算和試驗后才可以確定的,這個解析度估計不夠,具體要視現場情況而定
2.這個PLC能發脈沖嗎?R是繼電器輸出的,如何發脈沖控制步進電機呀?
3.變頻器不要看你的整體設計取向,如果僅做通斷控制,也僅要能和電機配套就行了,如果還要考慮更多,就要多考慮一些,比如力矩反饋,就會牽連到模擬信號........你就要先考慮清楚了