jupeigang
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 168 點
下載積分: 2231 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2011-01-22
最后登錄: 2019-02-13
查看jupeigang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-14 13:04
我公司有一老設備,電動機為30KW,原來是星三角啟動,現在想改用變頻器,想問一下改用變頻器后電流應該為多大左右,比原來的電流要小多少(負載在一樣的情況下)?
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8212 個
工控威望: 10341 點
下載積分: 21023 分
在線時間: 3005(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-11-05
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-14 19:28
電機如果是大馬拉小車,則用變頻器有可能省電。如果在額定運行狀態,則不省電。
可直讀解西門屏HMI各級帳戶口令,帳戶登錄權限提升,鎖定帳戶激活。。。