  圖中是我公司買的二批時間繼電器,型號一樣。但在使用是出現這樣的問題:用光纖的輸出信號控制時間繼電器的NO,但用圖中上一個時間繼電器時光纖傳感器的電源指示燈不停地閃,無法正常使用。用圖中下一個時間繼電器就可以。請各位分析一下是什么原因?謝謝各位!
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 17:53
圖中上一個注明是日本生產,下一個是中國生產。
358273433
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-12 08:23
一批全是這樣的問題。只要裝上上面的那個時間繼電器,不管光纖有沒有輸出,光纖傳感器的指示燈就不停的閃,F(xiàn)在沒辦法,只有用光纖傳感器帶中間繼電器,再用中間繼電器帶時間繼電器湊合著用了。
358273433
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 609 個
工控威望: 838 點
下載積分: 1362 分
在線時間: 1031(小時)
注冊時間: 2010-04-16
最后登錄: 2024-10-11
查看358273433的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2012-10-13 09:59
光電開關和光纖不是同一類