ssy8585664
學得越多才發現不懂的越多,不懂越多更要堅持不懈的學習。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 399 個
工控威望: 3302 點
下載積分: 2252 分
在線時間: 222(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-04-22
查看ssy8585664的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-10-10 12:18
我手上有一臺單相馬達是220v的,想用變頻器控制它的轉速。但是當我用萬用表量它阻值的時候發現了一個問題,馬達有四根線,兩根之間的阻值是45歐,另兩根的阻值是140歐,這要用變頻器控制它的話,該怎么接線呢?
[ 此帖被ssy8585664在2012-10-10 12:25重新編輯 ]
QQ   383902882
deliang_tan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 278 點
下載積分: 1910 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-19
最后登錄: 2024-11-22
查看deliang_tan的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-16 12:58
兩個繞組的一個抽頭擰一起當一條線,象三相電機一樣接變頻器的輸出就行,可以正常運行,不過低速特性很差。
deliang_tan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 278 點
下載積分: 1910 分
在線時間: 81(小時)
注冊時間: 2012-09-19
最后登錄: 2024-11-22
查看deliang_tan的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-10-16 13:02
最高電壓要設好,不要超過200,電容不要接。