我手上有一臺單相馬達是220v的,想用變頻器控制它的轉速。但是當我用萬用表量它阻值的時候發現了一個問題,馬達有四根線,兩根之間的阻值是45歐,另兩根的阻值是140歐,這要用變頻器控制它的話,該怎么接線呢?
[ 此帖被ssy8585664在2012-10-10 12:25重新編輯 ]
QQ   383902882
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3443 個
工控威望: 20982 點
下載積分: 28555 分
在線時間: 1765(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2024-12-23
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-11 14:13
單相馬達有單相馬達調速器,功率一般比較小
不要把三相220理解成單相馬達

三相用變頻器控制

根據你的說明,應該是單相馬達
一個主繞組
一個副繞組
要外加一個電容
單相電機的接法是副繞組串電容并到主繞主接電源
只能用單相調速器

你要用變頻器的話先告訴我你怎么接線
自動化單機,生產線,項目編程調試!