樓主  發表于: 2012-09-25 22:25
問題1;FX1N-60MR中y0,y1無法發出高速脈沖來驅動步進驅動器,輸入x0后y0啟動過一段時間斷開,但是步進電機只有聲音不轉動,前提步進電機接線細分沒什么問題,因為換成FX1S的PLC,步進電機就可以轉了,請問為什么,,好困惑,,急急急,,
問題2;FX1N-60MR型號的PLC可以驅動FX2N-1PG的定位擴展模塊嗎,,,大俠指教,,
qiang2751290
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 482 個
工控威望: 892 點
下載積分: 463 分
在線時間: 373(小時)
注冊時間: 2012-06-03
最后登錄: 2024-05-27
查看qiang2751290的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-10-09 08:28
MR是繼電器輸出不能發脈沖, 只有MT才可以,更換MT