樓主  發表于: 2012-09-25 20:10
請問高手  我用歐姆龍PLC控制伺服分角度加工工件(循環加工),請問PLC會不會保持脈沖當前量并帶到下一個循環中。
分度指令(@PLS2 #0 #111 D110 D116)
我用(INI #0 #2 D0)是否可以讓plc以任意停下來的位置為零點,即每一次都是從零度開始分度   。D0、D1里面我沒有輸入任何參數
交流學習
小小諸葛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 473 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2020-11-15
查看小小諸葛的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-26 19:50
謝謝,d0/d1我沒輸入參數,應該是默認為0
交流學習
小小諸葛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 473 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2020-11-15
查看小小諸葛的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-26 21:00
好像后面的零沒意義
交流學習
小小諸葛
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 114 點
下載積分: 473 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-03-24
最后登錄: 2020-11-15
查看小小諸葛的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-01-08 23:19
我在機器上驗證了(INI #0 #2 D0)可以讓plc以任意停下來的位置為零點,即每一次都是從零度開始分度  D0、D1里面可以不用輸入任何參數 前提是之前沒用過這幾個存儲器