mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-25 19:25
我用了4個4AD的模塊用于溫度顯示來用
但有一個感溫棒剛接好時是有溫度顯示的,但過會或半天又是0了,重新拔下來再插上去又有溫度顯示——另外我用的是屏蔽線
請問下是什么問題造成這樣的,干擾嗎?還是其它原因,我怎么解決???
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9656 個
工控威望: 8541 點
下載積分: 16688 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 19:49
是4AD-PT,4AD-TC,還是普通的AD + 變送器?
每路都這樣嗎?

如果距離不是很遠,和干擾關系不太大。
要想排除這點,可以在近距離接一個,長時間觀察。

必要的時候可以只裝一個AD模塊測試。

通過排隊法找到問題是出在模塊,或是探頭,或是變送器,或是接線上的
現在AD模塊假的很多,問題出在模塊上也有可能
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9656 個
工控威望: 8541 點
下載積分: 16688 分
在線時間: 5318(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-05
查看ymmfa的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2012-09-25 21:54
如果直接將感溫棒接到那個通道上,也不正常,很可能是模塊壞了。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水