444754848
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 1775 點
下載積分: 1660 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2010-12-05
最后登錄: 2022-11-10
查看444754848的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-09-24 21:02
求解:接觸器自己常閉觸點穿在自己的線圈上接到電源上會出現什么結果?
而在PLC的輸出繼電器上又會有怎樣的結果?會穩定吸合嗎(循環掃描的問題)?
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-09-25 13:02
這個接法,可以稱作“電震”